Im Winter ist es "relativ" einfach (kommt auf das Gebäude an). Einfach die Vorlauftemperatur soweit wie möglich senken und keine Einzelraumregelung nutzen, bzw..die Thermostate in den Wohnräumen immer auf die Wohlfühltemperatur stellen. Dann läuft die BZA eigentlich fast durch. Habe z.B. in einem Haus mit uralt Rippenheizkörper eine Heizkurve von -2 und 0,9. Einziger Nachteil ist, dass wenn die Bude Mal kalt werden sollte wird Sie gefühlt kaum warm 🥵. Für den Sommer ist es halt so und Ich mache es genauso. Zeiten für Warmwasserbereitung ausstellen und Heizbetrieb auf Aus. Du könntest noch etwas Laufzeit herausholen wenn du den Heizbetrieb auch laufen lässt. Aber ich denke in Anbetracht von Krise, Gasknappheit und hohen Gaspreisen ist es einfach Falsch. Und 60°C Warmwasser ist etwas viel, oder? Ich Stelle die nur auf 53°C und es reicht für uns mit drei Personen locker aus und 2h-3h Laufzeit hat die BZA so auch. Bei Bedarf würde halt manuell Warmwasser bereitet. Hatten wir bisher allerdings noch nicht... Im Sommer. Okay... Hier könnt ihr noch etwas an Laufzeit herausholen, wenn ihr ab und an Baden geht 😂.