Hallo, die l 200-S AWB-AC 201.B10 hat eine relativ hohe Mindest-Modulation. Dass die in die bei Übergangstemperaturen taktet kannst du nicht vermeiden. Du könntest nur z.b. von Mitte März - Nov. die Hysterese höher setzen. Oder in der Zeit Nachts 2 Heizpausen programmieren. Dann kann man unter Tags die Vorlauftemperatur etwas erhöhen, was zu weniger Takten führt. >>50 Takte jeden Tag für normal hält. das wäre 2 Takte /h , ja das ist gerade noch ok. >>Überstromventil sichergestellt: 300mbar Die B.10 benötigt 1600l/h. Wenn du die durch die FBH bekommst, kann das ÜV so eingestellt werden, dass dort gerade nichts mehr durchgeht. VG