Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 200-S an die eine Trinkwasserzirkulationspumpe (BWO 155Z) angeschlossen ist. DIe Pumpe ist an Klemme 212.3 angeschlossen was laut Schaltplan auch richtig ist. Die Zirkulationspumpe wird von der Steuerung aber nicht mehr angesteuert. (Die Zirkulationspumpe habe ich mit einer Externen Spannungsquelle getestet) Wenn ich ins Servicemenü gehe und im Aktorentest die Zirkulationspumpe einschalte, geht die Pumpe für eine halbe Sekunde an und sofort wieder aus. Ich habe die Spannung an der Klemme 212.3 nachgemessen. Beim Einschalten kommt kurz 230 V und danach ist es sofort wieder weg. Ich wollte mir das Relais K18 anschauen, müsste dafür aber die Komplette Steuerung demontieren. Das war mir dann heute doch zu viel. Kann mir einer sagen woran der Fehler liegen kann? Muss ich die Relaisplatine wechseln oder kann das noch einen anderen Grund haben? Hab mal ein paar Fotos mit angehangen. Danke und Gruß Emi