Ja, der Kessel würde erst anfangen zu heizen, merkt dann aber, dass keine Wärme abgenommen werden kann und schaltet wieder ab. Sobald aber die Kesseltemperatur wieder unter die errechnete Solltemperatur (abhängig von der Heizkennlinie) sinkt, geht er wieder in Betrieb. Die Thermostate stellst du zum Heizen auf deine Wunschtemperatur. Den Rest übernimmt die Heizkreisregelung. An der Regelung stellst du deine gewünschte Raumsolltemperatur und die Heizkennlinie ein. Über die Heizkennlinie wird ermittelt, welche Vorlauftemperatur benötigt wird, um die von dir eingestellte Raumsolltemperatur zu erreichen. Das Ganze geschieht in Abhängigkeit der Außentemperatur. Im Link ist das Zusammenspiel nochmal erklärt. https://heizung.de/heizung/wissen/die-heizkennlinie/ Grüße °pa