In meinem Haus sind zwei Wohnungen mit Vitodens 200 Heizthermen ausgestattet. Nachdem bei der Wartung Stickstoff in die Ausdehnungsgefäße eingefüllt wurde, fällt der Druck nach ca. 1 Monat stark ab, so dass ich ständig dabei bin, Wasser nachzufüllen. Zur Erläuterung: Es handelt sich um Vitodens 200 CE 0085 BO 342 Geräte, die im Jahr 2005 installiert wurden. Herstellernr. eines der beiden Geräte: 7186846610067105. Die Ausdehnungsgefäße wurden noch nicht getauscht. Wie ich hier im Internet in Erfahrung bringen konnte, sollen Ausdehnungsgefäße 5 bis 10 Jahre halten, stimmt das? Ebenfalls habe ich im Internet nachgeschaut, dass ein Ausdehnungsgefäß etwas mehr als 100 € kostet. Der Einbau scheint das Problem zu sein, zumindest sagt das meine Wartungsfirma. Kann das soviel Kosten verursachen, als dass sich der Austausch nicht lohnt und man am besten eine neue Heizung anschafft? Wie lange ist die Haltbarkeit einer Vitodens 200? Wir haben einen jährlichen Wartungsvertrag, so dass die Thermen optimal gewartet sein sollten? Mit welchem Stundenaufwand muss man bei einem Austausch des Ausdehnungsgefäßes rechnen?
Bereits jetzt vielen Dank.
Gruß
Gerd
... Mehr anzeigen