Das Haus ist ein Fertighaus Bj. 83 relativ gut isoliert, mit 160 qm² Wohnfläche. Heizlast schätze ich 10 KW. Im UG habe ich nur FBH mit Mischer und Systemtrennung, und im OG nur HK ohne Mischer. Die Heizkurve für den HK-Kreis habe ich auf 1,3 und für den FBH-Kreis auf 0,8 eingestellt. Der Brenner hat zur Zeit ca 65 Taktungen pro Tag und hochgerechnet auf ein Jahr gibt das überr 10.000 Taktungen. Das kann ja dem Brenner nicht gut tun? (Ölvorwärmung, Magnetventil.) Das Problem ist einfach der mit 27 L zu geringe Wasserinhalt des Kessels. Über den nachträglichen Einbau eines kleinen Pufferspeichers (150 L) habe ich schon nachgedacht. Oder über eine externe Brennersperre mit programmierbarer Sperrzeit. Die Schalthysterese Brenner an der Vitotronic habe ich schon auf Code 4:2 eingestellt, hat aber nicht viel gebracht. Gruss Günther