Hallo,

kann man beim Brenner Vitoflame 300 (Kessel Vitorondens 222 F) die Brennerleistung durch herabsetzen
des Pumpendruckes verringern, um längere Brennerlaufzeiten zu bekommen?

Gruss
Ignis

4 ANTWORTEN 4

Der Pumpendruck allein funktioniert nicht. Es muss dazu auch die Öldüse getauscht werden.Und für solche Arbeiten braucht man unbedingt ein Abgasprüfgerät.

Aber vor allem muss auch der Kessel dafür zugelassen sein. Hast du vielleicht mal die Herstellernummer ?

Herstelldaten 7557114703477105

Ich vermute, dass dein Brenner zur Zeit 22kW leistet ? Eine Reduzierung auf 18kW müsste möglich sein. Aber wie gesagt, nicht nur durch Anpassung des Pumpendruckes, sondern auch dem Öldüsenwechsel. Statt einer 0,5 ,80° wäre dann eine 0,4 drin.
Brenner und Luftzufohr müssen dann noch justiert werden. Das funktioniert nur mit einem Abgasprüfgerät.

Durch das Reduzieren der Leistung kann es dazu kommen, dass das Kondensat bereits im Kessel entsteht und nicht erst im Abgaswärmetauscher.

Beste Grüße °ja