Hallo,
um die Schaltdifferenz meines Kessels (Vitorondens 222 F) zu vergrößern, wollte ich an der Vitotronic 200 KO2B in der Codierebene 2 (Gruppe Kessel) den Code 13:6 (Ausschaltdifferenz Brenner) erhöhen. Der Code 13 erscheint aber gar nicht im Display. Wie kann ich auf diesen Code zugreifen?
Mit freundlichem Gruß
Günther
Gar nicht, denn dein Gerät hat einen einstufigen Brenner, und dafür ist Codieradresse 13 irrelevant. Die Brennerschalthysterese kann mit Codieradresse 04 in Gruppe Kessel vergrössert werden, siehe Diagramme in der Serviceanleitung.