Hallo Chris_Hudyma, danke für deine Antwort. Ich habe die Pumpe mal auf Stufe 1, 2 und 3 laufen lassen. Stufe 3: Spreizung: 2° K Leistungsaufnahme: 1,43 kWh bis 1,56 kWh http://www.mannss.de/Primaerpumpe_Stufe3.jpeg Stufe 2: Spreizung: 2,8° K Leistungsaufnahme: 1,4 kWh bis 1,5 kWh http://www.mannss.de/Primaerpumpe_Stufe2.jpeg Stufe 1: Spreizung: 4,2° K Leistungsaufnahme: 1,33 kWh bis 1,42 kWh http://www.mannss.de/Primaerpumpe_Stufe1.jpeg Die Laufzeit des Verdichters hat sich dabei nicht erhöht und auch die Temperaturerhöhung im Sekundärkreis ist konstant geblieben. Stufe 1 der Primärpumpe scheint also eine deutliche Verbesserung zu sein. Viele Grüße, Christian