wir haben eine Vitocal 222-G mit einer Tiefenbohrung (94m). Die Primärpumpe (Wilo VIRS 25/8-3) läuft auf Stufe 3.
Ich habe Sensoren (DS18B20) an Vor- und Rücklauf des Primärkreises angebracht um die Spreizung der Sole zu überwachen. Diese beträgt nur 2K. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, dann wäre eine Spreizung von 5K erstrebenswert, ist das richtig? Den Volumenstrom kann ich nicht überwachen, würde aber annehmen das dieser auf Grund der geringen Spreizung zu hoch ist. Wäre es da nicht richtig die Primärpumpe auf Stufe 2 oder 1 zu betreiben um die Spreizung zu erhöhen?
Während eines Verdichtertaktes startet der Solevorlauf bei 8 °C und endet bei 4,8 °C. Hier noch ein Diagramm des Verlaufes:
http://www.mannss.de/SpreizungSole.jpg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ChristianM,
etwa 3-5 K würde ich als Spreizung für die Primärseite empfehlen. Probier doch mal, ob du auf diese Werte kommst, wenn du die Primärpumpe um eine Stufe verlangsamst.
Beste Grüße, °ch