Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Abtauverhalten meiner Vitocal 200-S AWB-AC 201.D16 (Baujahr 2016) mit Fußbodenheizung. Mir fällt auf, dass der Verdichter nach einer Abtauung durch Kältekreisumkehr häufig sehr schnell wieder mit der Meldung „Ausschalthysterese erreicht“ abschaltet. Anschließend wartet die Anlage, bis die Einschaltbedingung wieder erfüllt ist, und startet erneut. Dadurch entstehen aus meiner Sicht unnötige Verdichterstarts und sehr kurze Laufzeiten. Ein konkretes Beispiel aus meinem Logbuch: 04:43 Uhr: Verdichter startet 04:51 Uhr: Kältekreisumkehr (Abtauung) 04:56 Uhr: Ausschalthysterese erreicht, Verdichter aus 05:15 Uhr: Verdichter startet erneut 05:45 Uhr: erneute Kältekreisumkehr 05:48 Uhr: wieder Ausschalthysterese erreicht 06:10 Uhr: nächster Verdichterstart Das Ganze wiederholt sich also innerhalb kurzer Zeit. Zur Anlage: Ich habe eine Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher. Alle Heizkreise sind vollständig geöffnet. Der erforderliche Mindestvolumenstrom ist sichergestellt und liegt sogar darüber. Die Anlage hat also ausreichend Volumenstrom und kann die Wärme grundsätzlich an die Fußbodenheizung abgeben. Heizkennlinie: 0,3 und -1. Solltemparatur 20 Grad (Sollvorlauf bei 5 Grad also 28 Grad…) Meine Frage: Ist dieses Verhalten bei der Vitocal 200-S bekannt? Gibt es Einstellungen oder Regelungsparameter, die dafür verantwortlich sein können, dass der Verdichter nach einer Abtauung so schnell die Ausschalthysterese erreicht? Oder könnte es sich um ein Software- bzw. Regelungsproblem handeln? Gibt es dafür eine Lösung? Danke!!