Hallo VerenaG,
da kannst du erstmal nicht viel machen. Die Außenluft ist nicht kalt genug, damit der Bypass öffnet.
Passives Kühlen EIN (alle der folgenden Bedingungen müssen zutreffen):
■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) < Ablufttemperatur abzüglich 4 K ■ Zulufttemperatur > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K ■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 1,5 K ■ Ablufttemperatur > „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“ zuzüglich 1 K
Passives Kühlen AUS (eine der folgenden Bedingungen muss zutreffen): ■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≥ Ablufttemperatur abzüglich 3 K ■ Zulufttemperatur ≤ „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ abzüglich 1,5 K ■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ „Min. Zulufttemperatur für Bypass 7D0F“ zuzüglich 1,5 K ■ Ablufttemperatur ≤ „Raumtemperatur-Sollwert 7D08“
Viele Grüße Flo