Hallo Opabaer,
die Meldungen deines Vitodens bedeuten folgendes:
F1: Der Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst.
F4: Das Flammensignal ist nicht vorhanden.
Als Ursachen können, wie schon von Hausdoc und Franky genannt ein verschmutzter Brennraum oder Kondensatablauf, eine nicht ausreichende Gasversorgung oder eine Abgasrezirkulation sein. Dein Fachbetrieb sollte den Gasdruck (Ruhe- und Anschlussdruck) prüfen und eine Ringspaltmessung durchführen. Bei der Ringspaltmessung sollten mindestens 3 Minuten je Meter Abgasweg gemessen werden. Da aber F1 im Zusammenhang mit F4 kommt, ist eine starke Verschmutzung des Abgaswärmetauschers nicht unwahrscheinlich.
Die von Heizungsamateur mitgeteilte Vorgehensweise sollte auf keinen Fall nachgeahmt werden. Ein Feuerungsautomat ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und muss bei einem Defekt ausgetauscht werden.
Beste Grüße °fl