Hallo SLie, zu 1. Es ist vollkommen richtig, dass das interne MAG in einigen Fällen nicht ausreichend ist und ein zusätzliches Gefäß installiert werden muss. Das interne dient nur dem Geräteschutz. Sollte das System oder der Kessel eine Leckage haben, kann man dies herausfinden, indem der Vitodens hydraulisch abgesperrt wird. Tritt dann am Vitodens keine Druckverlust mehr auf, ist das Leck bauseits zu suchen. zu 2. Es ist bekannt, dass es in der Energieanzeige zu "Ausfällen" kommen kann. Dies kann z.B. passieren, wenn die Anlage kurzzeitig abgeschaltet wird. Eine Lösung können wir dir momentan noch nicht anbieten, da es hier mit der Software in Verbindung steht. zu 3. Das Sicherheitsventil für den Warmwasserkreis hat nichts mit dem Druckverlust im Heizsystem zu tun. Wenn dieses auslöst, bleibt der Druck auf der Heizungsseite weiterhin bestehen. Beste Grüße °pa