Hallo Stefan, Spannung 230VAC an Pumpe mit Relaistest war I.O. Habe Pumpenelektronik demontiert, Adapter zur Pumpe demontiiert, Kontakte nachgebogen, Pumpenelektronik wieder montiert und mit Relaistest lief jetzt auch die Pumpe. Jetzt werden die Heizkörper auch wieder warm. Habe dann die Codierung wieder auf 12:01 umgestellt, wenn wieder 4:A:4 im Display erscheint, werde ich die Pumpenelektronik tauschen. gibt es eigentlich so einen kleinen Drehzahlmesser irgendwo kostengünstig denn man an die Pumpe hinhält damit man sieht ob sie läuft. Problem 1 habe ich jetzt eingegrenzt, Dank deiner Hilfe Problem 2 : Solltemperatur für den Warmwasserspeicher lässt sich nicht mehr richtig regeln. Soll eingestellt auf 50° heizt aber bis fast 60°, egal welche Solltemperatur ich einstelle, IstTemp nicht wirklich dann bei SollTemp Habe den Temperaturfühler im Speicher kontrolliert, ist I.O.