Vitodens 300 WB3
die Hezung hat einen Heizkreis mit Mischer mit drehzahl geregelter Heizkreispumpe , einen Heizkreis Ohne Mischer mit Warmwasserspeicher
Egal welche Solltemperatur ich am Standard Bedieneinheit einstelle ist nach Beendigung des Aufheizvorgang
das Wasser im Warmwasserspeicher wesentilch höher.
Soll 50° > Ist 60°
Temperaturfühler im Speicher hab ich kontroliert.
Hallo Stünzi,
normalerweise müsste der Brenner ab Erreichen der Speichersolltemperatur + 2,5 K abschalten.
Danach wird die Nachlaufzeit der Speicherladepumpe aktiv.
Bitte prüfe folgende Codieradressen:
00:15 interne Adresse, die zwingend so eingestellt sein muss
01:00 interne Adresse, die zwingend so eingestellt sein muss
13:00 mit SLP-Nachlaufzeit 13:01 ohne SLP Nachlaufzeit
Wie du in die Codierebene kommst, und ggf. Werte veränderst, habe ich dir angehängt.
Beste Grüße °sr