Hallo Tabernegg,
um eine PV-Funktion realisieren zu können, benötigst du den WO1C -Regler. Aus deinem anderen Thread weiß ich, dass du nur einen WO1B-Regler hast. Dieser hat auch keinen Mod-BUS-Anschluss.
Wie @Franky die Hysterese Warmwasser erklärt hat ist genau richtig. Da aber versucht wird eine lange Laufzeit zu erzielen, empfehle ich dir, die Hysterese nicht kleiner als 5K einzustellen. Wenn möglich, solltest du sie bei 7K stehen lassen.
Der Heizbetrieb der Vitocal 200-G erfolgt über eine Rücklauftemperatursteuerung. Dabei erfolgt die Regelung unter Berücksichtigung einer festen Spreizung von 5K auf die Rücklauftemperatur im Sekundärkreis. Die Ausschalthysterese (Auslieferungszustand 2K) gibt an, bei welcher Abweichung vom Temperatur-Sollwert der Wärmeerzeuger ausgeschaltet werden soll. Und die Hysterese Rücklauftemperatur (Auslieferungszustand 2K) gibt an, bei welcher Abweichung vom Temperatur-Sollwert, der Wärmeerzeuger eingeschaltet wird.
Beispiel: Sekundär-Vorlauf-Soll-Temperatur = 40°C
Wärmepumpe Ein: Sekundär-Rücklauf-Ist-Temperatur > 37°C (40°C - 5K feste Spreizung + 2K Hysterese)
Wärmepumpe Aus: Sekundär-Rücklauf-Ist-Temperatur < 33°C (40°C - 5K feste Spreizung - 2K Hysterese)
Beste Grüße °fl