Zumindest zu zwei Dingen kann ich was schreiben: Die Hysterese beschreibt eigentlich nur den Unterschied zwischen soll- und Isttemperatur, dass eine heizung wieder anspringt. Um das zu verdeutlichen: Solltemp am WW-Speicher beispielsweise 50°C. Fällt die Temperatur im Speicher, legt die Heizung nach. Mit der Hysterese ist festgelegt, ab welchem Temperaturunterschied die Heizung nachlegt.Ich kann also beeinflussen, ob es schon bei 48 oder eben erst bei 45 °C soweit ist.
Logischerweise wird damit auch eine gewisse Taktung beeinflusst. Ist der Unterschied von Soll zu Ist grösser eingestellt, läuft die Heizung im Normalfall länger am Stück. Dafür musst dich aber an etwas schwankende Temperaturen gewöhnen. Das Warmwasser käme also im schlimmsten Fall ,,nur,, mit 45°C statt der eingestellten 50°C. Ist die Hysterese zu kurz eingestellt, springt die Heizung häufiger an und läuft kürzer. Dieses Takten soll aber vermieden werden.
Ähnlich ist es bei der Heizung. Je nachdem, wie hoch die Hysterese eingestellt ist, wird der Heizkörper im Fall des Falles mal mehr, mal weniger warm. Es sei denn, es ist ein Mischer verbaut, da würde man es Heizungsmässig gar nicht bemerken.