Hallo erstmal.

Ich bin Besitzer eine Vitocal 200-G und einem 300l Trinkwasserspeicher.

Meine erste Frage zu dem Speicher: in dem Speicher ist ja ein Tauchrohr eingebaut wo der Sensor rein soll, der ist drinen und ganz unten bis er ansteht, von außen gesehen ein bisschen unter der Hälfte des Boilers. Einstellungen an der wp 12-19°° 50° normal! Passt das oder kann ich da was verändern wegen taktung Energie sparen usw. Sitz der Sensor korrekt?
Besitze auch eine E-Patrone die in der Wp verbaut ist, aber deaktiviert ist.

Zweitens: ich denke das meine Vitocal viel Strom benötigt. Kann ich da was optimieren?
Ich besitze eine 5,25kwp pv Anlage mit Kostal Wechselrichter und nur einen Zähler, der ist von der Energie stmk gestellt worden und heißt glaub ich Iskra. Also alles digital.
Kann ich mir von Viessmann die Modbus eigenverbrauchssteuerung einbauen? Macht das Sinn? Der Wechselrichter hat glaub ich Ausgänge für die eigenverbrauchssteuerung.
Ich denke mir eben so dass ich dann vl die E Patrone oder auch die WP damit ansteuere wenn genug Strom vom Dach kommt und dann mein Trinkwasser erwärmt, außerhalb des zeitprogrammes was ich an der wp eingestellt habe oder heizt und sobald die Sonne weg ist das gewohnte eingestellte Zeitprogramm der wp weiterläuft.

Drittens: wieviel taktungen ist denn normal an einem Tag im heizbetrieb mit warmwasser? Kann man das auch optimieren?

Viertens: was ist denn Hysterese? Kann man da was optimieren am Warmwasser oder an der Heizung?

Fünftens: was ist ein hydraulischer Abgleich? Ist das die Einstellung ganz am Anfang bevor die Anlage in Betrieb geht? Also ich bin da so vorgegangen (alles FBH): alle Kreise ganz offen, Heizung ein, kälteste räume (Bad,Büro) beobachtet bis sie meine wunsch temp gehabt haben und das mit Spreizung und Niveau zusammen gepasst hat, danach meine anderen räume im FBH Verteiler einreguliert fertig. Kann man da auch noch was optimieren? Fahre eine ganz flache heizkurve und das passt so von denn Temperaturen perfekt.

Vielen Dank im Voraus.
3 ANTWORTEN 3

Zumindest zu zwei Dingen kann ich was schreiben: Die Hysterese beschreibt eigentlich nur den Unterschied zwischen soll- und Isttemperatur, dass eine heizung wieder anspringt. Um das zu verdeutlichen: Solltemp am WW-Speicher beispielsweise 50°C. Fällt die Temperatur im Speicher, legt die Heizung nach. Mit der Hysterese ist festgelegt, ab welchem Temperaturunterschied die Heizung nachlegt.Ich kann also beeinflussen, ob es schon bei 48 oder eben erst bei 45 °C soweit ist.

Logischerweise wird damit auch eine gewisse Taktung beeinflusst. Ist der Unterschied von Soll zu Ist grösser eingestellt, läuft die Heizung im Normalfall länger am Stück. Dafür musst dich aber an etwas schwankende Temperaturen gewöhnen.  Das Warmwasser käme also im schlimmsten Fall ,,nur,, mit 45°C statt der eingestellten 50°C. Ist die Hysterese zu kurz eingestellt, springt die Heizung häufiger an und läuft kürzer. Dieses Takten soll aber vermieden werden.

Ähnlich ist es bei der Heizung. Je nachdem, wie hoch die Hysterese eingestellt ist, wird der Heizkörper im Fall des Falles mal mehr, mal weniger warm. Es sei denn, es ist ein Mischer verbaut, da würde man es Heizungsmässig gar nicht bemerken.

Vielen Dank. Meine Hysterese beim WW ist 70 laut codierebene 1! Also heißt das wenn 50° soll ist das der Wert auf 43° abfällt und da sie wieder zu laden beginnt bis 50°. Ist das korrekt?

Für die Heizung finde ich keine Hysterese Einstellungen.

Wo sollte ich eurer Meinung nach denn Temp. Sensor montieren? Mein Elektriker meint 20cm unter der Oberkante des Boilers.
Ist das ok?


Hallo Tabernegg,

um eine PV-Funktion realisieren zu können, benötigst du den WO1C -Regler. Aus deinem anderen Thread weiß ich, dass du nur einen WO1B-Regler hast. Dieser hat auch keinen Mod-BUS-Anschluss.

Wie @Franky die Hysterese Warmwasser erklärt hat ist genau richtig. Da aber versucht wird eine lange Laufzeit zu erzielen, empfehle ich dir, die Hysterese nicht kleiner als 5K einzustellen. Wenn möglich, solltest du sie bei 7K stehen lassen.

Der Heizbetrieb der Vitocal 200-G erfolgt über eine Rücklauftemperatursteuerung. Dabei erfolgt die Regelung unter Berücksichtigung einer festen Spreizung von 5K auf die Rücklauftemperatur im Sekundärkreis. Die Ausschalthysterese (Auslieferungszustand 2K) gibt an, bei welcher Abweichung vom Temperatur-Sollwert der Wärmeerzeuger ausgeschaltet werden soll. Und die Hysterese Rücklauftemperatur (Auslieferungszustand 2K) gibt an, bei welcher Abweichung vom Temperatur-Sollwert, der Wärmeerzeuger eingeschaltet wird.

Beispiel: Sekundär-Vorlauf-Soll-Temperatur = 40°C
Wärmepumpe Ein: Sekundär-Rücklauf-Ist-Temperatur > 37°C (40°C - 5K feste Spreizung + 2K Hysterese)
Wärmepumpe Aus: Sekundär-Rücklauf-Ist-Temperatur < 33°C (40°C - 5K feste Spreizung - 2K Hysterese)

Beste Grüße °fl