Einstellung ist 22°C und 1K Hysterese. Zuluft 18°C und Fortluft 23,5°C, Bypass bleibt geschlossen?! Manuelle Verstellung funktioniert! Nach langem Suchen folgende Bedingungen gefunden, die bei mir für ein öffnen sorgen sollten: Temperaturbedingungen für Bypass Falls eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, ist der Bypass gesperrt (Wärmerückgewinnung aktiv): ■ Außenlufttemperatur ist größer als Ablufttemperatur. ■ Ablufttemperatur unterschreitet den Ablufttemperatur-Sollwert um mehr als die eingestellte Ablufttemperaturdifferenz. ■ Außenlufttemperatur ist kleiner als 10 °C. Falls alle folgenden Bedingungen erfüllt sind, ist der Bypass aktiv (keine Wärmerückgewinnung): ■ Außenlufttemperatur ist kleiner als die Ablufttemperatur. ■ Die Ablufttemperatur ist größer als der Ablufttemperatur-Sollwert. ■ Außenlufttemperatur ist größer als 10 °C.