Einstellung ist 22°C und 1K Hysterese. Zuluft 18°C und Fortluft 23,5°C, Bypass bleibt geschlossen?! Manuelle Verstellung funktioniert! Nach langem Suchen folgende Bedingungen gefunden, die bei mir für ein öffnen sorgen sollten:
Temperaturbedingungen für Bypass
Falls eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, ist der Bypass gesperrt (Wärmerückgewinnung aktiv):
■ Außenlufttemperatur ist größer als Ablufttemperatur.
■ Ablufttemperatur unterschreitet den Ablufttemperatur-Sollwert um
mehr als die eingestellte Ablufttemperaturdifferenz. ■ Außenlufttemperatur ist kleiner als 10 °C.
Falls alle folgenden Bedingungen erfüllt sind, ist der Bypass aktiv (keine Wärmerückgewinnung):
■ Außenlufttemperatur ist kleiner als die Ablufttemperatur.
■ Die Ablufttemperatur ist größer als der Ablufttemperatur-Sollwert. ■ Außenlufttemperatur ist größer als 10 °C.