@TheresaA damit eine C16 IDU fehlerfrei läuft braucht sie mehr als 1250 l/h wenn du 22 l/min schaffts ist das sogar etwas mehr. Wenn es über 1250 l/h sind, kann man das Überströmventil so ein stellen (z.B. nach Gehör), dass dort nichts mehr durchgeht. Ein zu konservativ eingestelltes, oder gar nicht an an die Anlage angepasstes Überströmventil führt zu starkem Takten. Die Durchflussmengen sollten in etwa proportional zu den längen der Heizkreise sein. Vermutlich wird 2/min bei manchen zu wenig und bei manchen zu viel sein. Wenn das Überströmventil korrekt eingestellt ist und dort nichts mehr durchgeht, darf der Rücklauf nach dem Start des Verdichter erst 5-10 später ansteigen, wenn das Wasser durch den Heizkreis einmal durch ist. Weitere Optionen: Zusätzlich kann man noch die Hysterese höher stellen. In der Übergangszeit mit Heizpausen arbeiten und dafür mit einem etwas höheren Nivea der Heizkurve laufen lassen, damit sie die Wärme los wird. ( z.B. von 00:00 bis 8:00 bleibt die Anlage ganz aus) Wie schon Claus vorgeschlagen unbedingt in deinem Fall den geräuschreduzierter Betrieb von März - Dezember aktivieren. Nur im Kernwinter ohne diese Bremse betreiben. Mit dem Puffer wird die Anlage nur noch mehr verkorkst.