Das klingt ja nach einer Odyssee! Leider scheint das ja immer wieder zu passieren, so viele Beiträge zu diesem Thema! Da ich auch ein ganz ähnliches Problem mit meiner Anlage hatte, frage ich mich, ob da nicht auch Schulungbedarf für den Kundendienst besteht. Meine ging nach 10min mit Hochdruckfehler x mal aus, der Kundendienst war zweimal da und dann am Wochenende wieder Ausfall. Habe dann den Vor- und Rücklauf angefasst und bin hinten über gefallen. Rücklauf kalt, Vorlauf 45Grad... Zum Glück hatte ich vorher schon zwei gemietete Häuser mit WP und ein bisschen Erfahrung. Also mit IR Thermometer bewaffnet erst einmal Durchfluss in die Fußbodenheizung gebracht. Habe alle Kreise voll aufgedreht, schlimmer als der bescheinigte hydraulische Abgleich (mit Stempel und Fachbetriebsabnahme...) ging es ja nicht. Dann nach bisschen Laufzeit die wärmsten Kreise langsam wieder eingebremst. Musste das dann noch ein paar Mal machen um es zu verfeinern. Seit dem läuft die WP seit vier Jahren ohne Einzelraumregelung im Automatikmodus und immer min 2,5h. Ich mache mir noch nicht einmal die Mühe, den Sommerbetrieb einzustellen. Wirklich viel verlieren kannst Du mit gleichem Vorgehen nicht mehr, schlechter kannst Du es nicht machen.. Habe gerade noch mal nachgesehen. Nach einer Stunde Heizung habe ich gerade Vorlauf 35,6 und Rücklauf 27,6. Ginge wahrscheinlich noch niedriger, aber dann frieren die Damen:-). Welchen Volumenstrom zeigen Deine Durchflussmesser in Summe an?