Guten Morgen Zusammen, danke schon mal, dass Ihr euch so die Zeit nehmt, find ich super! @qwert089 Ich hab jetzt heute morgen mal alle Meterzahlen, die der HB beim jeweiligen Raum im Verteiler aufgeschrieben hat, zusammen gezählt. Ich komme auf 1217m. Auf den Rohren habe ich leider keine Bezeichnung gefunden. Ich habe daher nur den Außendurchmesser von 16,5mm gemessen. Laut Angebot vom HB sind es "Rehau Pex A". Das habe ich so nicht gefunden, aber in den Datenblättern vom Hersteller bei anderen Rohren bei dem Durchmesser sind 0,113 l/m angegeben. Dann würden im System ca. 140l sein. Könnte das hinkommen? Die Frage bez. der 16kw. Kann ich das irgendwo sehen, ob das so ist? @gwynlavin Bez. der ERRs, bis auf zwei Schlafräume sind alle auf max gestellt. Als ich vorhin aber die Meterzahlen der Rohre notiert habe, ist mir aufgefallen, dass bspw. im Wohn-/Essbereich gar kein Durchfluss zu sehen war. Die verbauten Heizkreisstellantriebe sind "Buderus Stellantrieb Logafloor XSA300 EGO 230V". Da gehen nochmal zwei Messfühler weg für den automatischen Hydraulischen Abgleich. Die Teile kann man aber auch manuell auf "auf" Stellen, das hab ich jetzt, bis eben auf zwei Schlafzimmer, gemacht. Ich werde heute Abend, wenn die Temperatur dann wieder sinkt, mal ein Video vom Kältekreis-Diagramm machen. Und nochmals danke für euren Support und schonmal nen schönen Start ins Wochenende Chris