Hallo Weiss1,
stell bitte mal den Parameter 5001 auf 580. Dann sollte es auch nicht mehr zur 20 kommen. Zudem muss der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung freigegeben werden, andernfalls wird es auch wieder dazu kommen. Hierzu muss der Parameter 6015 und 7900 auf 1 stehen.
Mach dann bitte mal ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe Warmwasser bereitet.
Viele Grüße Flo