Bitte sehr 🙂 Das Relais K3 ist ein Öffner. Der Kontakt ist geschlossen (=Pumpe unter Strom) wenn es nicht angesteuert wird. Mögliche Ursachen: - Der Schornsteinfegerprüfschalter ist defekt (schliesst nicht). Dann müsste die Kesseltemperatur aber immer bei um die 75°C liegen.. - Die 30V vom Netzteil sind zu niedrig oder "brummig" weil Elko C4 ausgetrocknet ist - Relaiskontakt klebt - Das Treiber-IC N2 ist defekt - Defekte Regelbox oder defekte Steckverbinder Die rote LED hat nichts damit zu tun. Sie wird über ganz andere Leitungen direkt von der Regelbox angesteuert. Meine Empfehlung für einen zuverlässigen "Refresh": - Elko C4 1000uF austauschen - Alle Relais austauschen - Treiber-IC N2 austauschen (oder prüfen per Testfunktionen) - Schornsteinfegerschalter austauschen - Drehschalter-Modul zerlegen und reinigen