Hallo zusammen, Anlage: Vitocal 250-A PRO (AWO-AC-AF 251.A40), Vitocontrol A-PRO, Software V1.0.1.0 (BSP 11.62), Pufferspeicher, drei gemischte Heizkreise. Fehlerbild: Bei Außentemperaturen um 0 bis 3 °C und hoher Luftfeuchte (80 bis 93 %) schlagen Abtauvorgänge wiederholt fehl: A.198 → F.1327 „Zu geringer Volumenstrom für Kühlbetrieb“ → nach mehreren Wiederholungen F.1333, dann F.1334 mit I.189 (Verriegelung). Am 14.11. stand der Verdichter dadurch knapp 12 Stunden. F.1327 steht inzwischen 14-mal im Meldungsspeicher. Messwerte (30-s-Auflösung, aus ClimatixIC und Modbus): - Beim Start des Abtauens läuft die Sekundärpumpe mit ca. 49 %, Volumenstrom 3,8 m³/h. - Innerhalb von rund 3 Minuten nimmt die Regelung den Pumpen-Sollwert auf 17 % zurück, der Volumenstrom fällt auf 2,5 m³/h. - Gefordert sind laut Anleitung 3000 l/h für Kühlen und Abtauen. - Die Hydraulik schafft das: 17 % ergeben ca. 2,55 m³/h, 33 % ca. 3,15 m³/h, 49 % ca. 3,7 m³/h. Anlagendruck konstant 1,9 bar. - Parallel fährt der Mischer der Rücklaufanhebung von ca. 94 % auf 25 bis 65 %. Der Mindestvolumenstrom wird also nicht hydraulisch verfehlt, sondern die Regelung fordert ihn beim Abtauen nicht an. Die Serviceanleitung 6223317 nennt bei F.1327 als mögliche Ursache „Volumenstrombegrenzung bei Erstinbetriebnahme nicht korrekt durchgeführt“ und als Maßnahme, die Volumenstrombegrenzung (Service → Volumenstrombegrenzung → Start Grenzwertermittlung) neu durchzuführen. Einen einstellbaren Parameter für die Pumpendrehzahl im Abtaubetrieb habe ich in den Anleitungen nicht gefunden. Fragen: 1. Hat jemand dasselbe Verhalten, und hat das erneute Einmessen der Volumenstrombegrenzung geholfen? 2. Ist die Pumpenabsenkung beim Abtauen ein bekanntes Verhalten von V1.0.1.0, das in 1.0.2.0 bzw. 1.1.0.0 geändert wurde? 3. Gibt es einen Parameter, mit dem sich der Pumpen-Sollwert im Abtaubetrieb nach unten begrenzen lässt? Danke und Grüße
... Mehr anzeigen