@Mimiron schrieb: wir müssen unserem Netzbetreiber bei der Anmeldung einer Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 folgende Daten mitteilen: Heizleistung Leistung Anlaufstrom des Verdichters Maximale Leistungsaufnahme Elektrische Zusatzleistung Hier die Daten aus dem Datenblatt für die AWO-E-AC-AF 251.A13 : Anlaufstrom des Verdichters: <10 A Max. el. Leistungsaufnahme Außeneinheit Gesamt: 5,4 kW Max. el. Leistungsaufnahme Inneneinheit Betriebskomponenten 230V: 1000 W Heizwasser Durchlauferhitzer: Heizleistung max: 8 kW 5,4 kW + 1kW + 8 kW = 14,4 kW max. gesamte el. Leistungsaufnahme (= gesamte Anschlussleistung) Wie @Kalle999 schon geschrieben hat, das steht genau so alles ausführlich im Datenblatt von Viessmann. Daher verstehe ich nicht, warum sowohl Dein Heizungsbauer als auch Dein Elektriker damit überfordert sind. EDIT: Wenn Dein Heizungsbauer sich bei den Werten unsicher ist, kann er auch einfach beim Technischen Dienst von Viessmann nachfragen.