Hallo Uli,
der Parameter 2583 hat beim alternativen Betrieb keinen Einfluss, dies wäre beim parallelen Betrieb der Fall, wenn der externe Wärmeerzeuger auch hinzuschalten darf. Die Parameter 3486 beziehen sich auf Folgewärmepumpen bei einer Kaskade.
Der Bivalenzpunkt wird nicht nach der aktuell vorliegenden Außentemperatur festgelegt, sondern nach der gedämpften. Diese ist ein Langzeitmittel, welches über den Parameter 919 vorgegeben wird. Diese hat auch Einfluss auf die Ermittlung der Vorlauf-Soll-Temperatur anhand der Heizkennlinie.
Viele Grüße Flo