Das wären dann aber die Parameter für 55 Grad in 5001. Die fahre ich in etwa bei s.o. 5001 und 55 Grad, die laufen prima. @PascalHeinzler erwärmt sein Wasser ja nur auf 44 Grad. Ich sogar auf 50 Grad mit den Parametern. Daher sollte er mit abgeregelten 52-53 Grad Vorlauf vollkommen klar kommen, kann ggf. bei 601 a auf 50 und 601 b auf 40 gehen. Muss er probieren. Die Laufzeit verlängert sich natürlich. Mittelweg zwischen WW Zeiten und Heizzeiten finden. (Aber da habe ich 20/20 Minuten konfiguriert - läuft 1a) Von 60 Grad ALZ bei 5001 runter gerechnet sind die Parameter 601 a und b zu niedrig. (Add 50/60) Ich habe nochmal den EIngangsthread gelesen: gibt es bei der vitocall200s die Möglichkeit die Vorlauftemperatur beim zubereiten von Warmwasser zu begrenzen? ich habe aktuell bis zu 60 Grad aber hätte gerne 50 grad max. In dem Fall, wenn du so tief greifen willst, was energetisch natürlich sinnvoll ist, Bei 5001 = 60 würde ich sagen: 6019 = 150 601A = 130 601B = 110 Probiere es aus, ich habe auch 3-5 Versuche gebraucht bis ich zufrieden war. Wie gesagt, greifst du zu tief wird die Laufzeit erhöht und durch den Status des WW Vorranges kann es dauern bis der Heizkreis aufsteuert. Kann man aber auch ändern....