Da gebe ich dir recht, das hätte man sicher eleganter lösen können. Weiter zu deiner Störung, diese hat erst mal nichts mit der Leistung des Heizstabes zu tun . Sie besagt, dass eine Unterbrechung des Flüssiggastemp. Sensors vorliegt. Die Außeneinheit erwartet hier ein Senden des Sensorwertes von der Inneneinheit. Empfängt diesen jedoch nicht. Daher hier die Frage nach dem Softwarestand der VCMU. Bei einem Softwarestand >2321.19 wurde die Wartezeit der Sensorwertübertragung erhöht. Solte hier bereits eine aktuellere Software vorhanden sein, wäre das Problem eher bei der EHCU zu suchen (auf der auch der Heizstab sitzt). Allemal würde ich hier aber vorschlagen, dass du das deinem Fachpattner meldest und er unter Umständen den Werkskundendienst einschaltet. Den Punkt mit dem Auswählen, wie viel Strom die Anlage ziehen darf, bleibt mir etwas schleierhaft. Da der Heizstab (wenn für Heizen und WW aktiviert) ja nur zuschaltet, wenn der Betriebsmodus des WW auf Komfort steht. In der Heizung würde er lediglich zuschalten, wenn die Heizleistung der Wärmepumpe nicht ausreicht.