Hallo Flo, an X3.12 und X3.13 ist nix aufgelegt, siehe Foto. Ich glaube, ich habe jetzt aber die Ursache gefunden. Die Pumpenanomalie tritt nur auf, wenn meine PV-Anlage den SG-READY-Status 3_GO liefert. Bei Status 2_Normal und Status 4_ForceGo ist alles ok. Über die Pins 216.1 und 216.4 werden diese 4 Zustände eingestellt. Ich glaube, die Beschaltung von 216.1 und 216.4 wurde vom Elektriker vertauscht. Richtige Beschaltung: Status 3_GO: 216.1=0, 216.4=X Status 1_Block: 216.1=X, 216.4=0 Es war umgekehrt. Bei Status 2_Normal: 216.1=0, 216.4=0 und Status 1_Block: 216.1=X, 216.4=X wirkt sich die Vertauschung nicht aus. Richtig so? Nachdem ich 216.1 und 216.4 vertauscht hatte, war die Pumpenanomalie weg. Die immer wiederkehrenden Logfile-Einträge für Primärquelle und Sekundärpumpe waren weg. Die Pumpe läuft nicht mehr an. Dafür taucht jetzt alle 30 Sekunden ein neuer Eintrag "Methoden, Extern anfordern" auf und müllt das Logfile zu, siehe Bild. Was ich nur nicht verstehe: Parameter 7E80 ist auf 0 gesetzt, d.h. die Wärmepumpe sollte doch die Beschaltung von 216.1 und 216.4 ignorieren, oder? SG-READY ist mit 7E80=0 doch für die WP deaktiviert. Tut sie aber nicht... Die WP scheint trotzdem ca. alle 30 Sekunden den Zustand von 216.1 und 216.4 zu scannen und bei Status 3_GO einen Methoden-Logfile-Eintrag zu erzeugen, ohne 7E80 zu beachten. Nicht schön... Kannst du mir das erklären und evtl. für Abhilfe schaffen? Grüsse, Peter