Hallo,
ich habe eine Vitocal 200-G BWC 201.B13 mit 300l Warnwasser+100l Pufferspeicher.
JAZ(Warmwasser)=3.6
JAZ(Heizung)=4.5
JAZ(gesamt)=4.4
Warum ist da so ein grosser Unterschied zwischen Warmwasser und Heizung? Das würde ich gerne verstehen.
Danke für Erläuterungen!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @pepeq ,
die JAZ ist das Verhältnis der benötigten elektrischen Energie zu gewonnen Wärmeenergie.
Da in der Regel für WW höhere Vorlauf-Temperaturen als beim Heizen benötigt werden, hast du hier eine niedrigere JAZ. Evtl kommt je nach WW ´-Einstellung auch noch der Durchlauferhitzer/ Heizstab hinzu, der eine JAZ von 1 hat.
Beste Grüße
Ralf
Hallo @pepeq ,
die JAZ ist das Verhältnis der benötigten elektrischen Energie zu gewonnen Wärmeenergie.
Da in der Regel für WW höhere Vorlauf-Temperaturen als beim Heizen benötigt werden, hast du hier eine niedrigere JAZ. Evtl kommt je nach WW ´-Einstellung auch noch der Durchlauferhitzer/ Heizstab hinzu, der eine JAZ von 1 hat.
Beste Grüße
Ralf
Danke, alles klar. Die höhere Temperatur beim WW hatte ich nicht bedacht.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |