Vielen Dank Thorsten! Antworten zu Deinen 3 Fragen: 1. Welchen Volumenstrom hast Du denn aktuell, bei dem die Geräusche auftreten? Keine Ahnung wie ich das festellen könnte. Ich nehme an, dass die Sekundärpumpe der Wärmepumpe einen Volumenstrom bis zum Verteilbalken der beiden Heizkreis erzeugt, welcher dann durch die Heizkreispumpe des Radiatorenkreises aufgenommen wird. Zusatzinformation: Die Sekundärpumpe fördert durch einen Pufferspeicher (90 Liter). 2. Sind die Geräusche im normalen Heizbetrieb zu hören oder nur beim Abtauen? Die 200-G ist eine Sole-Wärempumpe, also ohne Abtauen. Weil die Heizkreispumpe nie abschaltet sind die Strömungsgeräusche permanent vorhanden. 3. Nutzt Du denn alle Heizkörper oder würgst Du die WP ab, in dem Du einzelne Heizkörper abdrehst? Ja, bei unserem Nutzungsverhalten sind überwiegend nur ein einziger Heizkörper (Arbeitszimmer) und 2 Badheizkörper in Betrieb. Abends werden 2 weitere Radiatoren (zusätzlich zur Fußbodenheizung) angedreht. Es ist übrigens kein Überströmventil (wie bei der bisherigen Gasheizung) mehr verbaut. Angeblich ist das überflüssig oder sogar störend wenn die Wärempumpe einen Pufferspeicher hat. Beste Grüße