Das ist ja schon zuhören. Der Techniker soll aber ein säure Test von öl des alten Verdichter machen wenn die Anlage mit einem kurzschluss oder erdschluss rausfliegt kann Säure entstanden sein im Kältekreislauf. Wenn einfach ein neuer eingebaut wird kann dieser auch wieder ein schaden bekommen an der Wicklung von der Restsäure im Kreislauf. Es gibt spezielle Mittel zum spülen ist aber aufwendig und macht nicht jeder oder komplettes neues Kältemodul oder neu Wp Sowas ist das: Bei dem ersten Link braust du den Verdichter nicht für ausbauen man kann das auf dem Schrader Ventil im Kältekreislauf draufdrücken und man hat schnell ein Ergebnis. https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/Shop/Pr%C3%BCf-,%20Reinigungsmittel%20%26%20Farben/Pr%C3%BCfmittel/S%C3%A4uretester/Saeuretester-Qwikcheck-QT2000~p134114 https://www.schiessl-kaelte.com/de_AT/Shop/Pr%C3%BCf-,%20Reinigungsmittel%20%26%20Farben/Pr%C3%BCfmittel/S%C3%A4uretester/DKF-Saeuretester-fuer-alle-Oele-ACITEST-UNIPRO~p134120