Hallo,
ähnliche Probleme wurden bereits von anderen Nutzern beschrieben. Nach diversen Einstellungen hat sich das Laufverhalten der Wärmepumpe leider nicht verändert.
Die Wärmepumpe (Vitocal 222-G, 7,5kw mit 46 Liter Pufferspeicher bei 165m2/Wohnfläche, FBH) lief seit der Installation 2016 bei 48.000 Taktungen 9000 Betriebsstunden. Im Verlauf wurden die Stellmotoren der ERR demontiert und Ventile maximal geöffnet, so dass ein Volumenstrom von ca. 950 l/h gewährleistet wird. Laut Datenblatt liegt der Mindestvolumenstrom bei 710 l/h.
Unabhängig von der Außentemperatur schaltet sich der Verdichter (beim Heizen) stündlich ein und läuft anschließend für ca. 15 Minuten.
In der Übersicht im Kältekreis fällt dabei auf, dass teilweise die Soll-Vorlauftemperatur nicht einmal erreicht wird und der Verdichter nach den besagten 15 min ausschaltet.
Weitere Einstellungen sind: Soll-Raumtemperatur 21°C, Heizkennlinie Neigung 0,2, Niveau 2K,
Weitere Einstellungen – die jedoch selbst von mir nicht geändert werden können: Hysterese Primär-Eintrittstemperatur (5004) 5K; min. Laufzeit Verdichter (5005) 120s; Min. Pausenzeit Verdichter (5006) 600s; Optimale Laufzeit Verdichter (500A) 120min; Hysterese Rücklauftemperatur Sekundärkreis (7304) 2K; Hysterese Vorlauf Aus (7313) 2°C;
Weitere Verlaufparameter: WW-Betriebsstunden 3000h, Primärquelle 10.000h, Sekundärpumpe 34.000h, Schaltzyklen Primärpumpe 49.000x, Schaltzyklen Sekundärpumpe 7.500x, Verdichter 48.000x, WW 12.300x
Vielen Dank für Eure Lösungsideen.
Hallo,
vermutlich hat jemand das Überströmventil so konservativ eingestellt, dass noch ein paar hundert Liter pro Stunde diesen Weg nehmen und das als hydraulischer Kurzschluss wirkt
Wenn du aktuell wirklich die 900l/h hast,
nimm dir z.b. einen große Schraubenzieher o.ä. als Stethoskop und schließe das Überströmventil genau bis zu dem Punkt wo das Rauschen stoppt.
Notiere vorher die aktuelle Einstellung.
VG
Hallo
erst mal sehr kommisch das die wp die soll vorlauf temperature beim Heizen nicht erreicht
kannst du mal die Serien-Nr.: bitte hier reinstellen
was passiert mit der Quellentemperatur wenn die anlage läuft.
VG
Danke für die schnelle Antwort.
Die 900l/h habe ich anhand der Einstellungen an den Topmetern abgeschätzt.
Danke für die schnelle Antwort.
Die Soll-Vorlauftemperatur wurde teilweise nicht erreicht.
Die Geräteherstellernummer lautet: 7549168601092107
Die Quellentemperatur (Sole) sinkt sukzessiv. Bei ca. 10°C Außentemperatur ist diese auf 6°C (in) und 4°C (out) gesunken. Es besteht immer eine Differenz von 2K.