Die 6 kWh vom Verdichter sind nicht verschenkt, sondern landen mit der im Kältekreis erzeugten Wärme im Estrich über der Fußbodenheizung (+ zusätzlichem Speicher falls vorhanden). Durch die Nachtabschaltung ist der Boden am Morgen kalt"sprich voll entladen". Regelungstechnisch ist es gewollt, dass der Verdichter möglichst lange läuft und nicht in kurzer Zeit den Sollwert erreicht. Wenn die Wärmeabgabe bei der kleinsten Drehzahl noch höher ist als der Bedarf kommt es nach gegebener Zeit zur Abschaltung. Wenn es entsprechend kalt ist läuft der Verdichter durch. Über Nacht, wenn die Heizung aus ist, steigen in Deiner Aufzeichnung die Temperaturen an den VL-/RL-Fühler bis 30°C. Muss ja vermutlich im Zusammenhang mit dem Warmwasser stehen. Hier würde ich nach einer Erklärung suchen. Die Frage zu Heizkreispumpe bei Frostschutz automatisch immer ein, kann ich Dir nicht beantworten. Ist bei meiner VC 200-S kein Thema.