Vorweg ein Auszug aus unseren Serviceunterlagen zum Thema "Heizwasservolumenstrom": Sinkt der Heizwasservolumenstromunter unter eine gerätespezifische Grenze, geht das Gerät in einen Taktbetrieb über. Unterschreitet der Heizwasservolumenstrom die Grenze des Mindestvolumenstroms, schaltet der Brenner aus, um ein Überhitzen des Kessels zu vermeiden. Der Brenner wird wieder eingeschaltet, sobald der Heizwasservolumenstrom die Grenze des Mindestvolumenstroms übersteigt. Bei Aktivierung des Schornsteinfeger-Prüfbetriebs muss ebenfalls ein bestimmter Heizwasservolumenstrom vorhanden sein. Deshalb für ausreichend Wärmeabnahme sorgen. Wichtig ist, dass bei laufendem Betrieb des Gerätes die Wärmeabnahme auch gewährleistet ist. Dazu kann die Kennlinie angepasst werden, um die gewünschte Wärme bereitzustellen. Das Gerät passt dann automatisch seinen Volumenstrom an. Stellst du fest, dass das Gerät irgendwann ins Takten kommt, solltest du die Wärmeabnahme sicherstellen, oder die Kennlinie weiter herabsetzen. Immer unter Berücksichtigung des gewünschten Komforts. Dafür ist es nicht erforderlich, den genauen Volumenstrom zu kennen. Ja, beim B3HA war es möglich, in der Diagnose den Volumenstrom abzulesen. Unter anderem wurde aus oben genannten Hintergrund beim B3HB bisher darauf verzichtet. Ob es dazu in naher Zukunft noch eine Veränderung (Update) geben wird, dazu kann ich wie gesagt aktuell noch keine Aussage treffen. Beste Grüße °be