Hallo Aaron_1,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer der Vitotronic mit an.
Wir haben seit einer Woche aus heiterem Himmel das Problem, dass die Heizung auf einmal aufhört Warmwasser auf zu heizen.
Wie ist das genau gemeint?
Die WW Solltemperatur im Menü ist auf 48 Grad eingestellt, wenn ich aber in das Diagnose Menü gehe und dort durchscrolle, dann steht dort "WW soll Temp.: 15 Grad" !?
Wo genau im Menü liest du den Wert denn ab? Beispielsweise ist die Kesselwassertemperatur nicht die Speichertemperatur.
Wenn der Sollwert auf 48°C steht, muss der Istwert bei 50,5°C liegen, damit die Warmwasserbereitung beendet ist.
Hast du den Istwert im Menü mal abgefragt, wenn die Anlage die Warmwasserbereitung eingestellt hat?
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team