Hallo Thomas, erstmal vielen Dank für die Daten. Die Heizkreispumpe ist im Gerät integriert. Was du hier beschriebst, klingt schon alles recht plausibel und korrekt. Vermutlich meinst du die Zirkulationspumpe welche nicht läuft oder? Schau mal bitte in der Regelung folgende Codieradressen nach: Codieradresse 32 sollte auf 1 stehen. (Über diese Adresse wird die AM1 aktiviert) Codieradresse 33 sollte auf 0 stehen. (Wenn am Ausgang A1 der AM1, die Pumpe angeschlossen ist) Wenn das alles korrekt ist, kannst du über die Codieradresse 73 einen Wert eingeben, der festlegt, wie die Zirkulation laufen soll. Diese Adresse hat einen Einstellungsbereich von 1-7. 1-6 bedeutet, Während des Zeitprogramms 1 mal/h für 5 min „Ein“ bis 6 mal/h für 5 min „Ein“ Stellst du die Codieradresse 73 auf 7, bleibt die Pumpe dauerhaft eingeschaltet. Hast du die Serviceanleitung vorliegen? Dort kannst du all diese Einstellungen nochmal nachlesen. Sollte sie dir nicht vorliegen, sende ich Sie dir gerne per E-Mail zu. Schönen Gruß °be PS: So kommst du in die Codierebene. 1. "OK" und "Menü" gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. „Codierebene 1“ 3. Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen: ■ „Allgemein“ ■ „Kessel“ ■ „Warmwasser“ ■ „Heizkreis 1/2/3“ ■ „Alle Cod. Grundgerät“ In dieser Gruppe werden alle Codieradressen in aufsteigender Reihenfolge angezeigt. 4. Codieradresse auswählen. 5. Wert entsprechend der folgenden Tabellen einstellen und mit OK bestätigen.
... Mehr anzeigen