Hallo S. Schneider, deine Regelung Vitotronic 200 Typ KW1 ist einmal mit einer 16A-Sicherung für den Netzanschluss versehen und noch einmal mit einer 4A für die Pumpen. Beide Pumpen, Wilo Stratos Pico und Grundfos Alpha2, in der jeweiligen Ausführung 1-4, haben eine maximale Stromaufnahme von 0,19A. Nach der Faustregel kann der Anlaufstrom einer Pumpe bis zu dem achtfachem des Nennstroms betragen. Da ich nur die Angabe der maximalen Stromaufnahme habe, rechne ich damit: 0,19A x 8 = 1,52A Rein rechnerisch dürfte der Anlaufstrom somit maximal 1,52A betragen. Da es sich hierbei aber um einen rein theoretischen Wert handelt empfehlen wir, dass eine Hocheffizienzpumpe über ein Relais direkt an den Hausstrom angeschlossen wird. Schönen Gruß °be