Hallo marcelsinn,
so ganz durchblicke ich dein Vorhaben noch nicht, bzw. erschließt sich mir was die Warmwasserbereitung angeht nicht so recht der Sinn. Aber ggf. könntest du dazu noch etwas schreiben?
Folge Funktionen kannst du mit dem Schaltmodul realisieren, nicht mehr und nicht weniger:
Die Trinkwasserbereitung erfolgt immer mit der maximalen Kesseltemperatur (begrenzt durch den TR).
Wenn du also ohnehin niedrige Temperaturen bzw. maximal die 65°C haben möchtest, solltest du ggf. einfach den TR entsprechend reduzieren und einfach nur die Anlage extern anfordern, mit entsprechender Betriebsartenumchaltung.
Was den Heizbetrieb angeht so erschließt sich mir bei überwiegender Fußbodenheizung auch nicht so ganz der Sinn nach einer externen Anforderung.
Eine Fußbodenheizung ist ein träges System, welches entsprechend konstant mit Wärme versorgt werden sollte.
Auch eine Nachtabsekung von wenigen Stunden macht hierbei wenig Sinn. Aber ggf. kannst du uns hierzu noch etwas genauer ausführen, auf was dein Vorhaben abzielt?
Über X5 wird die zweite Stufe des Brenners angefordert, sofern ein entsprechender zweistufiger Brenner auch verbaut ist. Diese Funktion eignet sich also weniger, wenn man geringe Vorlauftemperaturen erwartet.
Mein Vorschlag wäre die Regelung einfach entsprechend den gewünschten Einstellungen einzustellen, ohne Einbindung in die GLT oder die Regelung gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B zu tauschen und dann die Anlage über ein Vitogate 200 KNX in die GLT einzubinden. Alternativ wäre auch ein Vitogate 300 BN/MB möglich, um die Anlage via Bacnet oder Modbus einzubinden.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team