"Wenn du danach die Ausschalthysterese änderst, musst du prüfen, ob das noch zur eingestellten Hysterese passt bzw. ob es dir bis zum Wiedereinschaltpunkt nicht zu kalt wird, wenn du das Niveau bei Erhöhung der Ausschalthysterese herabsetzt." Hier kann ich dir nicht folgen Flo! Die von dir oben beschriebene Einstellung funktioniert nicht, wenn der Verdichter bei 17 Grad RL einschalten würde hats im Haus quasi auch an die 17 Grad! Oder sehe ich das falsch? Ich brauch ne Einstellung wo er bei 21 oder 22 Grad einschaltet damit es warm bleibt. Machen wir nochmal ein Praxisbeispiel. Ich seh das jetzt mal so das die VL laut Heizkennlinie ein Rechenwert ist. 27k VL laut Heizkennlinie, 5k fiktives Delta T, 2k Ausschalthysterese, würde bedeuten der Verdichter geht bei 24k RL aus 27k VL laut Heizkennlinie, 5k fiktives Delta T, 0,5k Einschalthysterese, würde bedeuten der Verdichter geht bei 21,5k RL an Dann müsste er bei jedem Takt 2,5k aufheizen. Ist das so richtig, bzw auch realistisch?