abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-S Active Cooling richtig einstellen

Hallo!

 

Wir haben eine Vitocal 200-S mit nachgerüsteter Fußbodenkühlung und Pufferspeicher. 
Seriennummer: 7727496205487125

 

Wir haben nun das Active Cooling aktiviert, da es draußen zwar noch angenehme 17 Grad hat, im Haus die Temperatur aber leider schon recht rauf geht. Ich schaff es aber einfach nicht, dass die Anlage kühlt. Laut ViCare hat sie bisher nicht gekühlt, sondern heizt sogar jeden Tag ein bisschen. 
Nun meine Frage, wie ihr eure Anlage eingestellt habt? Die Vorlauftemparatur ist auf 26 Grad und will auch nicht runter gehen. Müssen wir bei der Heizkennlinie was verstellen? Kühlkennlinie ist auf 0,3 und -2K. Techniker hatten wir letztes Jahr schon mal da, der meinte alles ist ok und hat die Kühlkennlinie komplett auf 0 gestellt… macht das Sinn?

 

 

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo @Shrubbery 

 

Die aktive Kühlung hängt auch von der eingestellten gewünschten Raumtemperatur im Vergleich zur gedämpften Außentemperatur (langjähriger Durchschnitt) ab.

 

VG

2026-05-02 10_34_16-5832377VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo!

 

danke. Als Solltemperatur haben wir 19 Grad. Draußen hat es nun aber schon 24 und es wird nicht gekühlt. Kannst du mir hier helfen?

Hallo @Shrubbery 

 

Wird der Pufferspeicher auch zur Kühlung oder nur zur Heizung genutzt?

 

Ist er hydraulisch parallel oder in Reihe geschaltet?

 

VG

Top-Lösungsautoren