Hallo zusammen,
Kann an der Außeneinheit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09 auch eine Inneneinheit AWB-E-AC 201.D16 verwendet werden?
Wenn ja,
1. Welche Nachteile kann es mit sich bringen?
2. Welches Teil soll für die JAZ-Berechnung genommen werden, die Außeneinheit D09 oder die Inneneinheit D16?
Vielen Dank,
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
JA die Kombination ist korrekt.
Für die Außen Geräte D09, D10, D13, D16 ist das Innengerät D16 vorgesehen.
Für die Außen Geräte D04,D06 und D08 das Innengerät D08.
VG
Hallo,
JA die Kombination ist korrekt.
Für die Außen Geräte D09, D10, D13, D16 ist das Innengerät D16 vorgesehen.
Für die Außen Geräte D04,D06 und D08 das Innengerät D08.
VG
Danke qwert089!
Verstehe ich richtig, dass es nur zwei Modelle der Inneneinheit gibt, D08 und D16?
Deswegen kann die Kombination aus Inneneinheit AWB-E-AC 201.D09 und Außeneinheit AWB-E-AC 201.D09 nicht existieren?
Oder gibt es doch eine Inneneinheit AWB-E-AC 201.D09?
Richtig, es gibt nur diese 2 Modelle bei den Inneneinheiten.
es gibt keine D09 Inneneinheit.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |