Hallo,
ich entwickle eine Integration mit der Viessmann IoT API zur Wärmepumpensteuerung. Mein Gerät ist eine Vitocal E3 (E3_Vitocal_16).
Ziel: Den SG-Ready-Boost-Modus (Zustand 4) per API aktivieren — ohne physische Pinverdrahtung.
Problem:
Laut Dokumentation gibt es folgende Features:
heating.device.smartGrid — "Zeigt den aktuellen SG-Ready-Zustand und erlaubt es, einen bestimmten Zustand anzufordern"
heating.device.smartGrid.active
Bei einem GET-Request auf beide Features erhalte ich:
{ "statusCode": 404, "errorType": "FEATURE_NOT_FOUND" }
Meine Fragen:
Auf welchen Geräten/Firmwareversionen ist heating.device.smartGrid verfügbar? Unterstützt die Vitocal E3 dieses Feature grundsätzlich?
Ist es für Geräte ohne heating.device.smartGrid korrekt, heating.dhw.oneTimeCharge + heating.circuits.N.operating.programs.forcedLastFromSchedule als Boost-Alternative zu verwenden? Gibt es dabei bekannte Einschränkungen?
Kann heating.device.smartGrid verwendet werden, wenn die SG-Ready-Pins bereits physisch verdrahtet sind? Oder schließen sich physische Verdrahtung und Software-Override gegenseitig aus?
Danke im Voraus!