Vitocharge VX3

Mein PV-Fachberater hat im Angebot 2 Vitocharge VX3 -Speicher( a 15 kW) als Kaskade angeboten. 
Frage: Verdoppelt sich durch die Kaskadenschaltung auch die Entladeleistung von 5,9 kW auf ca. 11 kW?

1 ANTWORT 1

Hallo @Musel ,

 

ja, in dem Falle verdoppelt sich deine Entladeleistung.


Viele Grüße
Sebastian vom Customer-Care-Teamzlab