Hallo liebe Community!

Ich habe ein paar Fragen zur Inbetriebnahme des Wechselrichters VX3  Type 8.0A10. Vielleich kann mir der Eine oder Andere von Euch bei ein paar Fragen helfen:

* Die P(f) Überfrequenz: Derate-Frequenz  ist Standart 50,2Hz        Der Netzbetrieber schreibt mir 51,5Hz Überspannung vor.  Dies ist aber nicht die Derate-Frequenz. Kann ich diese umrechnen? Oder was ist damit gemeint?

(Die gleiche Frage bezieht sich dann auf Überfrequenz: Gradient in %/Hz, und auf Unterfrequenz usw.)

 

* Laut Netzbetreiber darf ich noch nicht in das öffentlich Netz einspeisen. Wie kann ich dies dem Wechselrichter sagen?   Steuerung der Photovoltaik-Einspeisebegrenzung?  Aber wie auf 0 begrenzen?

 

 

Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus!

Max

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo Max,

 

das steht doch alles im Zertifikat zum NA-Schutz

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBD/6177057VBD00002_1.pdf?#pagemode...

 

 

Wenn du eine Backup Box hast kannst du die Verbraucher im Inselbetrieb laufen lassen.

 

VG Michael