Hallo liebe Community!
Ich habe ein paar Fragen zur Inbetriebnahme des Wechselrichters VX3 Type 8.0A10. Vielleich kann mir der Eine oder Andere von Euch bei ein paar Fragen helfen:
* Die P(f) Überfrequenz: Derate-Frequenz ist Standart 50,2Hz Der Netzbetrieber schreibt mir 51,5Hz Überspannung vor. Dies ist aber nicht die Derate-Frequenz. Kann ich diese umrechnen? Oder was ist damit gemeint?
(Die gleiche Frage bezieht sich dann auf Überfrequenz: Gradient in %/Hz, und auf Unterfrequenz usw.)
* Laut Netzbetreiber darf ich noch nicht in das öffentlich Netz einspeisen. Wie kann ich dies dem Wechselrichter sagen? Steuerung der Photovoltaik-Einspeisebegrenzung? Aber wie auf 0 begrenzen?
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus!
Max
Hallo Max,
das steht doch alles im Zertifikat zum NA-Schutz
Wenn du eine Backup Box hast kannst du die Verbraucher im Inselbetrieb laufen lassen.
VG Michael