vitoplus 300 Fehler 0c

Meine Vitoplus 300 geht wiederholt nach ca 3-4 kurzen Zyklen auf Störung OC (Magnetventil)

Der Austausch der Brennersteuerung 9559269 auf 9624218 hatte keinen Einfluss. Der Sockel 7816306 ist nicht mehr lieferbar, kann aber als Fehlerquelle auch nicht bestätigt werden. 

Fragen:

gibt es einen Ersatz für den Sockel?

ist es sinnvoll die Magnetspulen der Ventile zu wechseln?

was kann ich sonst noch tun?

vielen Dank

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Wingpeter,

aufgrund der Fehlermeldung wäre es meine Empfehlung, im nächsten Schritt die Magnetventilspule zu tauschen. Diese kann dein Fachbetrieb in unserem Service-Center bestellen und anschließend installieren.

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Wingpeter,

aufgrund der Fehlermeldung wäre es meine Empfehlung, im nächsten Schritt die Magnetventilspule zu tauschen. Diese kann dein Fachbetrieb in unserem Service-Center bestellen und anschließend installieren.

Beste Grüße °ja
Vielen Dank *Ja
der Tausch der beiden Magnetventilspulen war ein voller Erfolg. Die Anlage läuft seit 18h fehlerfrei.
Der Anfangsverdacht auf Ansteuerung der Ventile (Brennersteuerung/Sockelplatine) hat sich nicht bestätigt, was die Reparatur als Nebeneffekt auch noch viel preiswerter gemacht hat.

Danke für die Rückmeldung. Schön zu hören, dass wieder alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert.

Beste Grüße °ja