Vitolig300 VL3 Inbetriebnahme 12/2005, 26 kw auf 20 kw gedrosselt. Anheizvorgänge 25369, Betriebsstunden 26700, ohne Pufferspeicher, gute Pelletsqualität 2 Heizkreise für 2 Häuser, mit insges. ca. 200 qm Wfl. mit Heizkörper mit Thermostat, 3 Zimmer mit Bodenheizung, alle Einstellungen normal, Nachtabsenkung, WW-Zirkulation nur 3x je 5 Min.

Kessel läuft ohne Probleme, 2. Glühzünder, Brennraum immer sauber, wenig Asche, Jahresverbrauch ca. 7 to., Zugbegrenzer 13 Pa, eigentlich alles gut nur zuviele Brennerstarts.

Aktuelle Werte 9 Tage, tägl. 9 Uhr ca. 0 Grad Aussentemp.,ca. täg. 17 Betriebsstunden, ca. 12 Anheizvorgänge.

12 qm Solar für WW mit bivalentem Speicher 500 l.

Wie kann ich dies verbessern, evtl ohne nachträglichem Pufferspeicher ?

 

Anbei, Datei und Fotos v. Heizkreisregler

 

Danke für die Antworten

 
2 ANTWORTEN 2

Was man hier tun kann ? Ohne Puffer vermutlich nichts. Umgerechnet stehen dir bei 20kW Leistung pro qm immerhin 100W zur Verfügung. Diese 100W waren früher mal das Mass der Dinge. Nach heutigen Massstäben reichen meist zwei Drittel davon aus. Häufig auch noch weniger.
Damit ein Kessel oder eine Therme nicht laufend startet, muss dafür gesorgt werden, dass die Wärmemenge stetig abgeführt wird. Irgendwann ist aber die Raumsolltemp erreicht, der Warmwasserspeicher voll. Soll heissen, die Wärme kann nicht mehr abgeführt werden. Die Regelung schaltet den Brenner ab.
Bei dir kommt nun noch die Fussbodenheizung hinzu. Da dieses System zwar sehr komfortabel und energiesparend ist, steht ihm dafür ein sehr träges Verhalten gegenüber. Er wird nur langsam warm, kühlt dafür auch nur langsam ab.
Das Ganze wird von den derzeit eher milden Temperaturen noch unterstützt.

Habe jetzt die WW Bereitung über eine Zeitschaltuhr separat gesteuert 4x am Tag je 45 Min.
Jetzt 6-7 Brennerstarts, keine Ausbrand mehr .
Also, es geht immer was.

Grüsse Levinlouanvl3