Hallo Taken,
wofür genau benötigst du denn eine Nachlaufzeit für die Heizkreispumpe?
Die Nachlaufzeit kann nur für die Speicherbeheizung eingestellt werden.
Hier ein Auszug aus den zugehörigen Serviceunterlagen:
Nach einer Speicherbeheizung läuft die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung so lange nach, bis folgende Kriterien erreicht sind:
- Die Differenz zwischen Kesselwasser und Trinkwassertemperatur ist kleiner als 7 K
oder
- Der witterungsgeführte Kesselwassertemperatur-Sollwert ist erreicht oder
- Der Trinkwassertemperatur-Sollwert wird um 5K überschritten oder
- Die max. Nachlaufzeit (einstellbar über Codieradresse 62) ist erreicht
Beste Grüße °be
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren